SWITCH 802.3at/af, pasivní PoE 24V

Příspěvky, které nespadají do žádného z vytvořených fór.
Pintero
Příspěvky: 1254
Registrován: 12 years ago
antispam: Ano

Re: SWITCH 802.3at/af, pasivní PoE 24V

Příspěvekod Pintero » 4 months ago

the.max píše:a to máš dvě sady baterek, zvlášť pro 24 a zvlášť pro 48?

jj, ale jak píšu - zatím to jede jen na 24V a nevím, jestli budu kupovat další stejný switch, uvidím jak pojede tenhle....
0 x

mpcz
Příspěvky: 2281
Registrován: 12 years ago

Příspěvekod mpcz » 1 month ago

Pintero píše:
Onas píše:Zdravím
odpojil někdo z vás v CRS328 ten vnitřní zdroj a napájí to CRS přímo 24V?

Ano. Odpojil jsem interní zdroj, čtyřpinový konektory jsem uštípal z vadných ATX-PC zdrojů, připojil na výstup AD-155B a funguje to i bez připojených 48V. Pokud budeš chtít, můžeš připojit i AD-155C, mám to nachystaný, ale zatím nepotřebuji a spotřeba je nižší.
Co jsem to měřil wattmetrem, tak spotřeba s originálním zdrojem byla o dost vyšší, než spotřeba s připojenýma oběma AD-155B +C

Zdravím, nějaký čas uplynul, jsou prosím už další zkušenosti? Třeba odběr z jednotlivých větví 24/26/53V? A je znám nějaký důvod, proč je jeden výstup 24V a druhý oddělený 26V, když na hlavní desce jsou tutově zase měniče na 2,3 ... atd. Volty? A co to přesně je: "funguje to i bez připojených 48V .."? Děkuji, mpcz, 12.oct.2018
0 x

the.max
Příspěvky: 1112
Registrován: 11 years ago
Bydliště: Sudetten land
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod the.max » 1 month ago

Náš CRS328-24P-4S+RM je stále v Lotyšsku na reklamaci / opravě. Včera to byly už tři měsíce od doby, co jsme ho reklamovali :-(
0 x
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté.

Jednou jsem se dotkl ukazováčkem UBNT a slezl mi z něho nehet. Od té doby na UBNT nesahám.

mpcz
Příspěvky: 2281
Registrován: 12 years ago

Příspěvekod mpcz » 1 month ago

the.max píše:Náš CRS328-24P-4S+RM je stále v Lotyšsku na reklamaci / opravě. Včera to byly už tři měsíce od doby, co jsme ho reklamovali :-(

Předpokládám, že jsi ičař, 30 dnů na vyřízení tedy neplatí. Přesto bych od solidního dodavatele / dovozce očekával, že dá nový kus nebo peníze. 12.oct.2018
0 x

Pintero
Příspěvky: 1254
Registrován: 12 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod Pintero » 1 month ago

Pintero píše:Ano. Odpojil jsem interní zdroj, čtyřpinový konektory jsem uštípal z vadných ATX-PC zdrojů, připojil na výstup AD-155B a funguje to i bez připojených 48V. Pokud budeš chtít, můžeš připojit i AD-155C, mám to nachystaný, ale zatím nepotřebuji a spotřeba je nižší.
Co jsem to měřil wattmetrem, tak spotřeba s originálním zdrojem byla o dost vyšší, než spotřeba s připojenýma oběma AD-155B +C

mpcz píše:Zdravím, nějaký čas uplynul, jsou prosím už další zkušenosti?
Je to stále funkční....
mpcz píše:Třeba odběr z jednotlivých větví 24/26/53V? A je znám nějaký důvod, proč je jeden výstup 24V a druhý oddělený 26V, když na hlavní desce jsou tutově zase měniče na 2,3 ... atd. Volty?
Nevím, neřeším, funguje to...
mpcz píše:A co to přesně je: "funguje to i bez připojených 48V .."? Děkuji, mpcz, 12.oct.2018
Je to přesně to co jsem napsal...
0 x

dagus
Příspěvky: 1087
Registrován: 7 years ago

Příspěvekod dagus » 1 month ago

Funguje to i bez 48V znamena switch chodí na 24V a 48V je pro napajeni 48V prvku a když 48V není max to do nich nepůjde. Nějakej posun s těma bufferama?