Dobrý den,
chtěl bych přidat PoE napájení jako zálohu, kdyby odešlo trafo, co napájí RB4011 standardně.

Doporučili byste prosím nějaký model, nebo je to jedno a mohu koupit skoro cokoli? Data přes to pravděpodobně nepůjdou, takže nemusí být gigabitove.

Dekuji.
0 x

Uživatelský avatar
honzam
Příspěvky: 5547
Registrován: 12 years ago

Příspěvekod honzam » 1 month ago

Jakýkoliv poe injector (100Mbit nebo Gigabit) a k tomu libovolný zdroj 18 - 57 V
0 x

Noxus28
Příspěvky: 422
Registrován: 8 years ago

Příspěvekod Noxus28 » 1 month ago

a mal by vedieť dodať požadovaný príkon RB :)
Max power consumption 33 W
Max power consumption without attachments 18 W
0 x
MTCNA, MTCRE, MTCTCE a furt toho viem málo 🤓

kure05
Příspěvky: 898
Registrován: 8 years ago

Příspěvekod kure05 » 1 month ago

Bez problémů to Gbit POE co dává mikrotik k anténám ;-)
1 x

dagus
Příspěvky: 1334
Registrován: 8 years ago

Příspěvekod dagus » 1 month ago

Jojo tímhle stylem můžete na rb1100ahx4 mít 4x napájení.
0 x

kure05
Příspěvky: 898
Registrován: 8 years ago

Příspěvekod kure05 » 1 month ago

Je zajímavý, že zrovna u tý RB1100AHx4 je tolik napájecích možností, ale u CCR kde by to bylo potřeba jako sůl, tak nic :disappointed:
0 x

Uživatelský avatar
honzam
Příspěvky: 5547
Registrován: 12 years ago

Příspěvekod honzam » 1 month ago

kure05 píše:Je zajímavý, že zrovna u tý RB1100AHx4 je tolik napájecích možností, ale u CCR kde by to bylo potřeba jako sůl, tak nic :disappointed:

Nové CCR mají dva zdroje
0 x

kure05
Příspěvky: 898
Registrován: 8 years ago

Příspěvekod kure05 » 1 month ago

Ale třeba tu svorkovnici na DC napájení nemaj.
0 x

Uživatelský avatar
Gemb
Příspěvky: 2554
Registrován: 4 years ago

Příspěvekod Gemb » 1 month ago

Aspoň ccr 1009 majú poe in na poslednom porte.
0 x

pepulis
Příspěvky: 1408
Registrován: 14 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod pepulis » 4 weeks ago

Zeptam se blbe, ale napaji nekdo tento RB pomoci AD155A? Mam par historickych bodu, kde mam tento typ UPS, vystupni napeti je jestli se nepletu 13,7V. Podle specifikace je napajeni https://mikrotik.com/product/rb4011igs_rm od 12V, ale nemam s tim zkusenosti, co se stane, kdyz pri vypadnu napajeni a prepnuti na baterie klesne napeti z 13,7V na napr. 11,xxxV, zda to RB4011 ustoji. Diky.
0 x

soooc
Příspěvky: 1630
Registrován: 12 years ago

Příspěvekod soooc » 4 weeks ago

pepulis píše:Zeptam se blbe, ale napaji nekdo tento RB pomoci AD155A? Mam par historickych bodu, kde mam tento typ UPS, vystupni napeti je jestli se nepletu 13,7V. Podle specifikace je napajeni https://mikrotik.com/product/rb4011igs_rm od 12V, ale nemam s tim zkusenosti, co se stane, kdyz pri vypadnu napajeni a prepnuti na baterie klesne napeti z 13,7V na napr. 11,xxxV, zda to RB4011 ustoji. Diky.


Napájení by ti nemělo sletět pod 12, pokud není ta baterka hodně pod zátěží -> dimenzovat baterii na zátež aby to napětí nesletělo.

Jina většina RB drží do 10,5V, ty co napájejí dál už od 11V žrou, že kvůli proudu vypínají výstup ...
0 x
Petr Šlinz
UBNT mám rád!

basty
Příspěvky: 2305
Registrován: 14 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod basty » 4 weeks ago

vubec bych nezkousel pokusy s malyma napetima. Muze to pak treba i fungovat, ale chova se to divne. Z baterky pak davaji jeste min a nemusi to jet.
1 x

pepulis
Příspěvky: 1408
Registrován: 14 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod pepulis » 4 weeks ago

Diky. Takhle to napaji roky 4xRB + 2xrb260gs, vse ok. Baterka pravidelne menena. Chtel jsem jen vymenit ty 2ks RB260gs za jeden kus, napr. prave te rb4011.
0 x

basty
Příspěvky: 2305
Registrován: 14 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod basty » 4 weeks ago

muze, ale ta 4011 je uz hodne vykonna a zrava...
0 x

Uživatelský avatar
Behemot
Příspěvky: 296
Registrován: 3 years ago
Bydliště: 50°4'52.22"N, 14°23'30.45"E
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Behemot » 3 weeks ago

Kdybys chtěl i nějaký konkrétní PoEčko, mám ještě dost vlastnoručně repasovaných od Cisco prvků s tříletou zárukou, 20 W - už dřív byla kvalita i tady těch věcí smutná, a dneska je to tak na hovno, že často nedělají technici nic jinýho, než že jezdí a mění zdroje a injektory. Já osobně si dovedu představit lepší věci, co dělat, ale holt vypadá strašně efektně koupit šmejdy po pár desetikorunách, vyvařit na nich a že se to násobně víc prodělá na mzdách? No co, to je jiná kolonka :D
0 x
Špičkové elektrolytické kondenzátory; akumulátory; baterie; repasované UPS lepší než nové; zdroje; mikrospínače aj.


Zpět na „Začátečnické témata“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů