To mi připadá jako zvrhlost ;-)
Chce to k tomu mít dokonalou evidenci neboť k čemu je dobré, že na kabelu je napsáno CCT když vůbec netuším kam vede a nemám jak najít jeho druhý konec.
Odboj AAB a do toho portu strč ABA, na ABB připoj měřák a změř ho, mělo by to ve vedlejší racku vést na BBA a jsem z toho úplný chuj ;-)
Vyměň ten switch do kterého vede 48 drátů z takovýmito popisy. to raději skočím pod tramvaj.
Ty kabely jsou vždy v rámci jednoho racku, takže najít v řekněme 80 kabelech jeden, u kterého tušíš, kde má být, jde docela rychle. Jde to mnohem rychleji než to hledat úplně bez popisků.
Výměnu switche, musím zaklepat, jsem ještě nemusel řešit. Tím, jak jsou kabely vyvázané, tak by to neměl být zas tak zásadní problém. Servery jdou postupně - tzn. port 1 je server na 1.U, port 2 je server na 2. U, atd, což výrazně ulehčuje situaci. Pak už stačí jen správně při zapojování zarovnat pozici kabelu a naimportovat konfiguraci.
Navíc manipulaci s kabely děláme minimálně - kabely se v racku vždy připraví při jeho stavbě, přičemž se to připraví na plný rack 1Uček. Nejčastější (a vlastně jediná) práce s kabely je, když se při osazování HW nebo při manipulaci obecně musí najít správný kabel v nějakém malém rozmezí. K přepojování kabelů nemáme důvod. Pokud nějakému serveru nestačí 1GbE, tak ho přesuneme tam, kde je 10GbE, nebo pokud chce redundanci, tak se zapojí do racku, kde je připravená redundantní access vrstva ... a zase kabely jsou na to připravené.