proc budes pohybová čidla davat na analog? uz je mas a chces zuzitkovat? pokud ne nove jsou na sbernici(nezabira pozici kontaktu, daji se lepe nastavit)
na analogu zustavaji pouze detektory koure, CO,LNG (daval jsem k plynovemu kotli)
klavesnice jsou na sbernici
jake termostaty je otazka jak to chces resit ja jsem pouzil levne (myslim za 290Kc/kus) a mam je pripojene jako kontakt nevyhodou je ze vzdalene nezmenis teplotu
baterie je samozrejmy zaklad, dava se jedna k ustredne pripadne k posilujicimu modulu DGP2-PS17 pokud mas rozlehlejsi instalaci ci vice modulu(sbernice je 12V takze podle delky vedeni)
rozdeleni na zony- tim asi myslis rozdeleni na podsystemy evo192 ma max 8 podsystemu
pro komunikaci/nastaveni po ethernetu se pouziva modul IP100 (pripojuje se primo k ustredne)
pro sms modul PCS200/250
moznost vzdalene nastavit termost je otazka vyberu termostatu EZS nerozlisuje (pokud nechces jit do radove drazsiho systemu od Conceptu), pokud je vzdalene nastaveni termostatu klicove asi bych resil IP termostatem s relátkem (po IP se podivas/nastavis a relatko pripojis jako kontakt do EZS a na zaklade jeho stavu sepne/rozepne PGM kontakt)
Osobne jak jsem psal vyse doporucuju paradox digiplex evo192 za velmi hezke penize a nebudes se muset omezovat (maz 192 zon)
Esprit ma max 18, magelan je bezdratovy system pokud spravne koukam max 16 modulu, spectra max 32
Jedinym problem je ze evo192 neni volne k prodeji musis mit zivnost na EZS ale s prodejci se da vzdy domluvit:)(cti napisou to na nekoho jiheho)
instalace http://ulozto.cz/xausHgb/evo48-192-instal-pdf
programovani http://ulozto.cz/xs9Snvv/evo48-192-prog-v2-65-pdf
ATZ=zdvojení zon tedy na jeden kontak mohu pripojit 2 analogova zarizeni
PGM=proramovatelný vystup, tedy bud pusti napeti nebo relatko(napeti si privedes) do ktere se sepne na zaklade udalosti
podsystem= sdruzena skupina zon, tedy napr do jednoho podsystemu dam prizemi, dalsi bude patro (je to kvuli logice pri zastrezeni)
pokud necemu nerozumis tak se ptej