Napajeni

Problematika MikroTik RouterBoard hardware
Uživatelský avatar
reset
Příspěvky: 2958
Registrován: 11 years ago
Bydliště: intERnet

Re: Napajeni

Příspěvekod reset » 5 months ago

na jakou vzdalenost to chces napajet a jakej tam bude odber?
0 x
ERnet tady, ERnet tam, ERnet vsude kam se podivam

ludvik
Příspěvky: 4193
Registrován: 8 years ago

Příspěvekod ludvik » 5 months ago

Tak pak standardní 802.3at (byť ne všechny adaptéry využijí všechny 4 páry), resp. 802.3bt. Nebo použít páječku ... Většina lidí chce po UTP i data, takže bych v takovou výjimku sériově vyráběnou moc nedoufal.

https://www.asm.cz/cs/search/list?search=802.3bt

basty píše:Chci pouzit vsechny pary a neptrebuji data. Poecko fakt znam a to pouziva jen 2 pary k napajeni. V poho beru odpoved ze se to proste nevyrabi.


Existují i switche - Netonix používá i 48VH variantu, čili 48V po 4 párech s maximem 1.5A. A jako Passive-POE.
0 x
Ohledně GDPR již nediskutuji. Když nic nevím, musím si to nastudovat jinde - a pak už to vím a nemám potřebu diskutovat zde.


Zpět na „Hardware“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Petr2 a 2 hosti