Elektrocentrála nenaabija UPS

Problematika MikroTik RouterBoard hardware
pixall
Příspěvky: 110
Registrován: 7 years ago

Re: Elektrocentrála nenaabija UPS

Příspěvekod pixall » 6 months ago

Alebo skusit nastavit UPSke nizsiu citlivost (sensitivity - low), a/alebo vacsi rozptyl povoleneho vstupneho napatia (napr 160 -280 volt). Podotykam ze niektore APCcky si pri behu z generatora sami prepinaju sensitivitu na vyssiu, a potom nezalohuju. Da sa to osetrit skriptom, ktory tu sensitivitu prepina naspat na low...
0 x

rsaf
Příspěvky: 1171
Registrován: 12 years ago

Příspěvekod rsaf » 6 months ago

pixall píše:Podotykam ze niektore APCcky si pri behu z generatora sami prepinaju sensitivitu na vyssiu, a potom nezalohuju.

Proč? Jak to poznají že jedou z generátoru?

u Eatonu 9130 (máme jich dost) jsme museli v nastavení vypnout "site wiring alarm" - tahle fce rozpoznává zda je "fáze na správné straně" a pokud není, UPS jede z baterek (a stává se to s origo napájencím kabelem, protože ten je podle všeho vyrobený pro Francii kde je fáze vpravo).
AVR pro většinu malých UPS nestačí. Správná volba je centrála s invertorem, případně pak UPS bypass (ten se hodí vždy).
K některým UPSkám jsme dávali "autobypass" udělaný z 3-pólového přepínacího relé - když zmizí napětí z UPS tak relé odpadne a připojí zátěž přímo na síť. Docela dobře to řeší poruchy UPSek (v našem regionu je el. poměrně stabilní a podle mě je více poruch způsobeno poruchou UPS než vlastním výpadkem proudu.
2 x

pixall
Příspěvky: 110
Registrován: 7 years ago

Příspěvekod pixall » 6 months ago

rsaf píše:
pixall píše:Podotykam ze niektore APCcky si pri behu z generatora sami prepinaju sensitivitu na vyssiu, a potom nezalohuju.

Proč? Jak to poznají že jedou z generátoru?


Neviem preco, priklanam sa k tomu ze je to bug, ale mozno mam len malo informacii a je to feature.. Ale deje sa to.
0 x

Petr Bačina
Příspěvky: 1173
Registrován: 4 years ago
Bydliště: Horní Slavkov
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Petr Bačina » 6 months ago

rsaf píše:u Eatonu 9130 (máme jich dost) jsme museli v nastavení vypnout "site wiring alarm" - tahle fce rozpoznává zda je "fáze na správné straně" a pokud není, UPS jede z baterek (a stává se to s origo napájencím kabelem, protože ten je podle všeho vyrobený pro Francii kde je fáze vpravo).


Super, díky za info. Tohle jsem netušil že jde vypnout. Že si UPSka hlídá fázi na správné straně jsme zjistili a u napojení na centrálu jsme špekulovali jak udělat z plovoucí země tu opravdovou atd.
1 x

puchnar
Příspěvky: 127
Registrován: 2 years ago

Příspěvekod puchnar » 6 months ago

osobně jsem to řešil také, nakonec jsem používal několik variant, moje centrála mněla výstup na 12v na něm jsem mněl intexe a z toho už leze něco co ups berou jako sinus :).
Jinak další řešení je je použít oddělovací trafo 1:1 (teď abych to dobře napsal :) ) které má vysoké sycení, tzn čím měnší je zatížení tím větší má vlastní spotřebu, trafo o 100% větší a za něj než je předpokládaný odběr a za něj emc filter pak dojde k vyhlazení sinusu (využívá se zejména u invertorových centrál ze kterých leze trojúhelník, nebo u levných ups a střídačů atp...)
1 x

Uživatelský avatar
midnight_man
Příspěvky: 3664
Registrován: 8 years ago

Příspěvekod midnight_man » 6 months ago

elektrocentrala zo stavby nie je určena na nabijanie UPS ani na napajanie citlivej elektroniky....

Tak isto treba davat pozor na Line-interactive alebo online.
Kupte si digitalnu heron alebo kipor a pojde to...
0 x

Uživatelský avatar
Myghael
Příspěvky: 1338
Registrován: 7 years ago

Příspěvekod Myghael » 6 months ago

Tady ten ansábl z oddělovacích traf a EMC filtru jsem připojil k nějaké noname centrále ze stavby (možná byla někdy značková, kdo ví, žádná cedulka na ní nebyla, rám už neměl barvu a na kdečem byl beton) za 40 Kč z blešáku a APC řady Smart z toho vesele fungovala. Používali jsme to tak dva roky, než to vzdal motor na opotřebení.
0 x
Si vis pacem, para bellum.

MikroTik, UBNT, Cisco, TP-Link... rozhoduje vhodnost toho či onoho pro konkrétní použití, ne jaké logo nalepili v Číně na krabici. Na tomto fóru vystupuji jen a pouze sám za sebe.

S_a_M
Příspěvky: 352
Registrován: 3 years ago
Bydliště: Protektorat Böhmen und Mähren

Příspěvekod S_a_M » 6 months ago

Mam vyzkouseno 2kw Heron invertor a cyberpower 1000, 1500 i 3000. Bez problemovej provoz. Dokonce i ta mala jepice 600 to dala
0 x
Proste trollim :D
Ceragona nikdy vic a CEZ at se jde fakt vycpat ...

Ispič
Příspěvky: 204
Registrován: 1 year ago

Příspěvekod Ispič » 6 months ago

Šetřílek obecný, pisatel získal něco zadar, a diví se proč mu to nejede. Evidentně to ví že je to šmejd, protože i přes několik dotazů až na konci napíše že to je noname šunt ze stavby. Kup si nirmální elektrocentrálu, a tohle zase vrať na stavbu, beztak už se tam po tom schánějí :)
0 x

Uživatelský avatar
Myghael
Příspěvky: 1338
Registrován: 7 years ago

Příspěvekod Myghael » 6 months ago

Tak moment, já nejsem původní tazatel. :D Ten náš pokus UPSky nabíjel a používat se k tomu dal, nicméně jsem k tomu měl dopsat, že i když to jde, rozhodně bych to nedoporučoval.
0 x
Si vis pacem, para bellum.

MikroTik, UBNT, Cisco, TP-Link... rozhoduje vhodnost toho či onoho pro konkrétní použití, ne jaké logo nalepili v Číně na krabici. Na tomto fóru vystupuji jen a pouze sám za sebe.

Leos Mikes
Příspěvky: 2
Registrován: 5 years ago

Příspěvekod Leos Mikes » 3 months ago

Odešla mi po 8 letech centrala Kipor IG2000,která fungovala i na ups v pohodě a jelikož nejde sehnat tak jsem na doporučení koupil Fogo F2001iS a ta dobijí taky bezproblému a hlavně je užasně tichá,oproti kiporu má zvukovou izolaci. Na heron jsem taky koukal,ale už to bylo mimo můj rozpočet.
0 x

Matess
Příspěvky: 333
Registrován: 6 years ago

Příspěvekod Matess » 3 months ago

zkoušeli jsme několik centrál a největší úspěch byl s centrálou heron dgi 20 ta s většinou UPS jela. Problém tohoto řešení ale byl ten, že po zapnutí elektriky se to stejně muselo přepojit. Druhá varianta byla nabíjet z centrály baterky - toto je nejjednodušší a funkční. Problém bývá že po přepnutí z baterií na centrálu centrála nestihne přidat a napětí spadne a UPS to vzdá. Nyní už jako UPS používáme Axpert kombinované měniče a tam se v sw přepne rozsah vstupu 90-230V a to už si potom poradí se vším...
0 x