Elektrocentrála nenaabija UPS

Problematika MikroTik RouterBoard hardware
mito
Příspěvky: 30
Registrován: 1 year ago

Elektrocentrála nenaabija UPS

Příspěvekod mito » 3 months ago

Dobrý deň, máme problém elektrocentralou nabíjať UPSku. Ako riešite vyhladzovanie výstupu z centrály? Alebo je problém niekde inde? Dakujem
0 x

whef
Příspěvky: 951
Registrován: 11 years ago

Příspěvekod whef » 3 months ago

Většinou problém slabé elektrocntraly a nebo špatne sinusovky. Musí to být dostatečně dimenzovana většinou inventorova Centrala ci AVR.
0 x

hocimin1
Příspěvky: 1131
Registrován: 12 years ago
Bydliště: Náchod

Příspěvekod hocimin1 » 3 months ago

Nebo pak musi byt ups online. Tak ktera si upravi vstupni napeti na stejnosmerne a pres baterie napaji menic a ten zas udela sinus. Potom ji je temer jedno co je na vstupu
0 x

basty
Příspěvky: 2016
Registrován: 13 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod basty » 3 months ago

jaka centrala a jaka ups?
0 x

helapc
Příspěvky: 917
Registrován: 8 years ago

Příspěvekod helapc » 3 months ago

Soouhlas s whef, většinou špatná sinusovka. Má centrála AVR?
0 x

Uživatelský avatar
hapi
Příspěvky: 12189
Registrován: 11 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod hapi » 3 months ago

hocimin1 píše:Nebo pak musi byt ups online. Tak ktera si upravi vstupni napeti na stejnosmerne a pres baterie napaji menic a ten zas udela sinus. Potom ji je temer jedno co je na vstupu


tak to teda neni, vyhodí to stejně protože vstup je na houby. Když to neni jedno tupý UPSce proč by to mělo bejt jedno onlinovce?
0 x

hocimin1
Příspěvky: 1131
Registrován: 12 years ago
Bydliště: Náchod

Příspěvekod hocimin1 » 3 months ago

protoze ta onlinovka to neresi, usmerni co ma na vstupu. Prozene to pres baterii a znovu nastrida na sinus SCHEMA https://www.google.cz/search?q=online+ups+block+scheme&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiuhs75_JrfAhVCJFAKHSNGAnsQ_AUIDigB&biw=1920&bih=1058#imgrc=AbKzGi45FkuL2M:. Meli jsme obyc UPSKY.Meli jsme stejnej problem, objednali jsme typka z fortronu, prijel zmeril osciloskopem co tam leze normalne naprazdno a pri zatezi z naseho 3 fazoveho generatoru. Rekl hmm jedna faze ma blby harmonicky a mrvi Vam to sinus. Ale objednejte tythle upsky https://www.czc.cz/fortron-champ-1000va-1000va-900w/213688/produkt?gclid=EAIaIQobChMI-f21jvya3wIVEc53Ch3yLgbgEAQYASABEgLCyfD_BwE a s tim to bude slapat. No a mel pravdu, na kazdou fazi jsme koupily jednu a vsechno slape.

a na druhy cetrale, ktera je jednofazova a nema sinus ty upsky jedou taky.
0 x

whef
Příspěvky: 951
Registrován: 11 years ago

Příspěvekod whef » 3 months ago

Neměl jsem čas psát na mobilu více, jedna věc je výstup z centrály, pak třeba naše jedna centrála nezvládá napájet UPS na centrálním bodě, protože tam je velký náběhový - rázový proud a ta centrála to prostě nedá, slabší UPS ano. On-line UPS-Ka si s tím poradí fakt asi lépe, ale stejně na to centrála musí mít výkon. Pak taky záleží podle mne hodně na tom, jaký k tomu jsou připojené baterie.
0 x

mito
Příspěvky: 30
Registrován: 1 year ago

Příspěvekod mito » 3 months ago

helapc píše:Soouhlas s whef, většinou špatná sinusovka. Má centrála AVR?


Centrála nemá avr. Vieme ho nejak zaradiť?
0 x

whef
Příspěvky: 951
Registrován: 11 years ago

Příspěvekod whef » 3 months ago

Co to je za centrálu ? Pokud nemá AVR, nebo něco podobného, není určena pro práci s elektronikou, kup jinou, jinak tím riskujež zničení zařízení př. zdrojů zařízení i když vím, že velká část zdrojů si poradí i s tím, ale dobře jim to nedělá.

mito píše:
helapc píše:Soouhlas s whef, většinou špatná sinusovka. Má centrála AVR?

Centrála nemá avr. Vieme ho nejak zaradiť?
0 x

Petr Bačina
Příspěvky: 1122
Registrován: 4 years ago
Bydliště: Horní Slavkov
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Petr Bačina » 3 months ago

Ani elektrocentrála s AVR a online UPS není záruka toho, že to pojede... Některé UPSky jsou citlivější a prostě se jim centrála nelíbí. EATON 9130 nebere ani AVRko, OptiUPS to nevadilo, APCčku to vadilo do doby než se nastavila nejnižší možná "citlivost" vstupu. Centrály KIPOR a malá noname 800W za bůra.
0 x

ludvik
Příspěvky: 4080
Registrován: 7 years ago

Příspěvekod ludvik » 3 months ago

Eaton 9130 centrálu bere. Dokonce i Kipora. Jenom ten kipor má 37kVA :-) Máme tam 4 kusy plus několik dalších upsek.

Problém je i s AVR, protože to většinou nestíhá. Centrála nastartuje, prd odběr. Upska zapne dobíjení, odběr stoupne tak výrazně, že centrála není schopná dodávat a než se rozjede, padne UPS opět na baterku. Klesne odběr, centrála ubere ... a tak dokolečka. Někdo radí tam vrazit 300W žárovku (kde ji sebrat :-) a donutit centrálu jet na vyšší otáčky od začátku.
3kW centrály toho z UPSek moc nezvládnou. 6kW už jsou na tom lépe, ale nižší citlivost UPSek je stejně potřeba nastavit.
1 x
Ohledně GDPR již nediskutuji. Když nic nevím, musím si to nastudovat jinde - a pak už to vím a nemám potřebu diskutovat zde.

Uživatelský avatar
Gemb
Příspěvky: 2172
Registrován: 3 years ago

Příspěvekod Gemb » 3 months ago

Stale som nejak nenasiel aky typ centraly a upsky ma panko. Bez toho vyriesime prd. Pokial by mala UPSka velky nabehovy prud tak ak ma lepsiu centralu tak jej vypne vystup na overload, nic sa nestane. Hlavny a asi jediny problem bude vystupne napatie z elektrocentraly ktoru ma teraz - namiesto cistej sinusovky to bude modifikovana sinusovka a.k.a dajaky shit. Taktiez tam moze vychadzat vysokofrekvencne rusenie ktore produkuje alternator v tej elektrocentrale. Tak ako bolo uz radene, treba mat digitalny invertor a nie nejaku centralu zo stavby.
Co tu citam, tak viacero ludi tu ma s tym dajaky problem ale nikde nikto nepise zdanlivy vykon, cize VA. Zdanlivy vykon treba ratat o nieco vyssi. Neviem ako moze elektrocentrala "nestihat" to fakt prvy krat pocujem. Bud je to normalna masina co si riadi otacky, a ked stupne zataz tak stupnu otacky alebo mate shit. A ked ta centrala nestiha tak asi sa nepocitalo zo zdanlivym vykonom ktory je vyssi nez ten realny. Na 1000VA elektrocentrale od heronu sme v pohode pustali mensiu flexu (800W) ci vrtacky...len treba vediet. UPSka to iste. Taktiez na 5kW herone bez problemov 2x APC 2200VA naraz zo skoro vycucanymi baterkami...nic sa nevypina ani upsky nemali problem.
0 x

mito
Příspěvky: 30
Registrován: 1 year ago

Příspěvekod mito » 3 months ago

Povedzme že je to nejaká nonane centrála zo stavby. Vieme s tým niečo spraviť?
0 x

Uživatelský avatar
Gemb
Příspěvky: 2172
Registrován: 3 years ago

Příspěvekod Gemb » 3 months ago

mito píše:Povedzme že je to nejaká nonane centrála zo stavby. Vieme s tým niečo spraviť?


Kupit novu.
2 x


Zpět na „Hardware“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 hosti