ono ale asi neni na poradu dne resit jakoukoliv UPSku , protoze pro firmu pokud nebezi elektrika, nejde net tak jako tak a na nejakou UPSku pro firewall bych se pak klidne i vyprdnul. Zalezi ale jak je to business critical .
U DB a jinych serveru je to uz neco jineho .
NECO ZE ZIVOTA:
Ve Vodafounu v Praze na Vinici maj super saly , kde se bez "vataku" neobejdes, Vsecho redundantni, vcetne klimarizaci a vsecho. Napojeno na UPsky , ktery vydrzi "jen" par hodin, dale diesel agregaty , ktery kazdou chvili doplnuji cisterny . Reseni za stovky milionu (a mozna i $) . Clovek by si rekl to je super cool reseni . Jenze co cert nechtel , pred par lety , nekdo jim tam neco delal s elektrikou u tech klimatizaci (uz presne nevim co) a klimatizace jim klekla . Behem par minut tam bylo kolem 60C+ a zacali se pect disky . Vypadek nekolik dni , nezli jsme to rozchodili, dalsi problem byli jen nacnute disky.
Malem tam zheblo par techniku, kdyz se zacali uzavirat protipozarni dvere zacalo se to napoustet plynem z pozarniho systemu. Nikdo nastesti nezhebnul.
Sedel jsem jen o par pater vyse, a rikam si , neemelem neemelem ..... a cekal jsem az na nas prijde rada. Vyrazil jsem domu, zasel na pivo a cekal jsem .
Nebo opet z Vodafounu, u vseho redundantni zdroje , ale zapojene do jednoho psa ke kazdemu serveru .
Proste neni nad to mit super cool reseni , ktery ti pak zkape na picovine.
atd atd