SEK má ze zákona ochranné pásmo 1m na každou stranu od kraje vedení. Podle mě to ochranné pásmo platí bez ohledu na to, jestli je vedení postavené legálně nebo je to černá stavba.
Tzn. nelegálně položené vedení nemůže (pokud o něm měl vědět) jen tak někdo (ani majitel pozemku) bez nějakých předchozích kroků zlikvidovat, samozřejmě vás ale může donutit ho odstranit bez náhrady (s pomocí stavebního úřadu, soudu apod.)
Muzes prosim uvest odkaz na legislativu? To by znamenalo nutnost trvat na instalaci minimalne 1 metr od pozemku.
OK, trošku jsem necal s ochranou černé stavby. V zákoně 127/2005, který by podle mě měl mít každý podnikatel v telekomunikacích přečtený, se píše:
§ 102 Ochranné pásmo komunikačního vedení
(1) Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby, nebo právními účinky územního souhlasu s umístěním stavby. Pokud není podle stavebního zákona vyžadováno ani jedno z uvedených povolení, potom dnem uvedení sítě nebo zařízení elektronických komunikací do užívání.
(2) Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,0 m po stranách krajního vedení.
Ochranné pásmo pak není totéž co věcné břemeno, občas se dělá to, že se vedení umístí blíže než 1m k soukromému pozemku ale věcné břemeno se kousek vysune do veřejného pozemku. K vedení 0.6m od soukromého pozemku se v pohodě dokopeš aniž by jsi na vedlejší pozemek sáhl.
Každopádně, pokud:
- děláš stavbu přípojky do 100m (bez povolení), potřebuješ souhlasy dotčených pozemků (tam kde jsi blíž jak 1m), jinak rozumně nemůžeš začít stavět - ochranným pásmem by jsi omezil jejich práva bez souhlasu.
- u stavby povolované územním souhlasem (jednodušší stavby, ne vždy to jde) potřebuješ souhlas na všechny pozemky, kde jsi blíže než 2m (takto je to napsané ve stavebním zákoně - 183/2006 Sb. § 96 (3) d) )
- u stavby povolované územním rozhodnutím, pokus se nemýlím, tyto souhlasy asi ani nepotřebuješ, protože se záměr oznámí veřejnou vyhláškou na úřední desce.