Back-UPS mají problém s "nenaskočením" hlavně v případě, že je baterie již v horším stavu, na UPSce je jen malá zátěž a výpadek je dlouhý. Malou zátěží se baterie vybije příliš hluboce (u větší zátěže z baterky jde větší proud, napětí pro vypnutí dosáhne dříve, ale po vypnutí se ještě baterka vzpamatuje a napětí stoupne. Příliš vybitá baterie pak dále již nedokáže při životě držet ani řídicí obvod UPSky, který si pamatuje že byla zapnutá a UPSka "umře úplně". Po obnovení napájení pak UPSka startuje z nuly, že měla být zapnutá si nepamatuje.
Máme toto potvrzeno i přímo z podpory APC.
Malá UPS větší externí baterii bez problémů zvládne v případě, že je málo zatížená (700VA UPS zatížená 50W apod.), potom se řídicí obvody při provozu tolik nezahřívají. Malá UPS má trošku problém větší baterie nabít - měl jsem na Back-500 baterie 2x17Ah a nabíjení trvalo víc jak 24 hodin - po několika hodinách se nabíjení na dalších několik hodin přerušilo - předpokládám, že to je nějaká ochrana v UPS před fatálním zničením baterie. Externí baterie představují taky riziko požáru - málokdo udělá kabeláž k baterkám pořádně, málokdo pořádně zakrytuje kontakty baterie apod. Zkrat na větším akumulátoru může být docela tanec.
Leta jsme provozovali k plné spokojenosti několik Smart-UPS XL a Smart-UPS RT - 48V modely s konektorem pro externí accupack. Místo accupacků jsme připojovali cca 4x40-70Ah baterie (pořádné kabely, pojistky mezi bateriemi, originál Anderson konektory...). Před časem jsme je nahradili tuším Smart-UPS RT 3000 což je 192V systém - ke každé UPS je připojeno 16ks akumulátorů.