najradsej by som bol keby to bolo v tom LK3 ale ako tak skusam tak v mikrotiku to ide fajn len neviem ako napisat skript : potrebujem aby pri poklese napajania 48v na 24 poslalo jednu sms a pri navrate poslalo druhu . aktualne mi to funguje cez Scheduler ale ked ho nastavím na spustenie každých 15 minút tak stále pošle sms
To máš jednoduché. (Platí pro AKU 2 x 12V). Při poklesu pod 25V pošle SMS / email třeba "EON KO" postavíš flag na "1" (např. proměnná nap=1;), což zabrání dalšímu posílání a ten se vynuluje až po návratu napětí na EON normál (příkladně nad 25V) a současně pošle SMS / email třeba "EON OK". Funguje to perfektně již léta a to zcela zdarma. Pokud si necháš posílat z RB email pravidelně např. po 15 minutách, máš krásný přehled o kapacitě = výdrži / stavu akumulátoru / přebíjení.
Do skriptu není špatné zabudovat i kontrolu stavu baterie nad např. 27V, kdysi dávno se mi prorazil Analogový stabilizátor v polském zdroji a plné napětí trafa se mi dostávalo na AKU 12V. Nic příjemného.
Při montáži skriptu na to dané místo není špatné do skriptu zabudovat korekci napětí dle skutečného napětí na baterii změřené kvalitním voltmetrem, protože RB nemusí ukazovat úplně přesně, je tam ztráta na vstupních diodách a na FTP-čku se taky něco může ztratit, podle délky. mpcz, 4.nov.2018