Jsem zvyklý pomocí LAN Controlleru měřit napětí na baterkách, abych věděl, jestli jede napájení z el. sítě nebo z baterek. Zatím jsem to používal u 24V řešení. Teď jsem to chtěl poużít na 48V, ale zjistil jsem,že LAN Controller má rozsah měření tuším jen do 36 V. Nějaký nápad, jak to řešit? Napadlo mě připojit to přes nějaký rezistor nebo něco obdobného, kdy pak budu vědět, že např. naměřených 25 V je ve skutečnosti 50 V. Ale potřeboval bych nějaké jednoduché řešení...žádné pájení apod. Prostě jen připojit kabely a fungovat.
Jsou 2 druhy lan controleru, jeden co je do 28V a druhý co je do 55V
Už si to nepamatuji přesně, myslím si, že verze V1 byla do 55V, ta už se nedělá. Pak byla verze V2, nebo V2.5 ta je do 28V. A pak udělali verzi V3 která je zase do 55V