SWITCH 802.3at/af, pasivní PoE 24V

Příspěvky, které nespadají do žádného z vytvořených fór.
Petr Bačina
Příspěvky: 985
Registrován: 4 years ago
Bydliště: Horní Slavkov
Kontaktovat uživatele:

Re: SWITCH 802.3at/af, pasivní PoE 24V

Příspěvekod Petr Bačina » 4 months ago

To je blbý no, až 48p verze má SFP+. Sice stojí víc, ale myslím že to není tak hrozné.
Taky jsme koupili CRS328, protože je to celkem pěkné zařízení, i docela bytelně udělané a za dobré peníze. Jenže to jsem nečekal, že to bude takhle zmršené. Už jsme kvůli tomu samému měnili i několik CSS326 v bytovkách. Vyhozená hromada peněz :-(
0 x

whef
Příspěvky: 829
Registrován: 11 years ago

Příspěvekod whef » 4 months ago

Už se to tu řešilo několikrát viz odkaz. Za mne je nejspolehlivější řešení to co máš a to jsou ty poe injektory. Po jistých nezdarech, už radši nezkoušíme nic napájet přímo switchem a podobně. Je tam sice víc kabeláže, ale dá se to udělat i elegantně. Já mám vyhlídlé hezké řešení, ale zatím na něj nedostanu peníze. Zdroj 24/48V od Imca s dohledem a dobíjením, velikost dle situ. K tomu asivní injektory pár elektronických pojistek a jistučů a je to fainé a spolehlivé.
0 x

ludvik
Příspěvky: 3944
Registrován: 7 years ago

Příspěvekod ludvik » 4 months ago

Pokud napájíš věci typu RB nebo UBNT, je docela příjemné mít možnost si to vypnout na dálku.
0 x
Ohledně GDPR již nediskutuji. Když nic nevím, musím si to nastudovat jinde - a pak už to vím a nemám potřebu diskutovat zde.

whef
Příspěvky: 829
Registrován: 11 years ago

Příspěvekod whef » 4 months ago

nevím jak u UBNT, ale u Mk to víceméně nepotřebuji není důvod. Neseká se to. Dříve možná ano, teď ne. Za tu spolehlivost napájení to stojí, než čekat, že při upgradu to skape, nebo se tomu nebude líbit proud či něco jiného.

ludvik píše:Pokud napájíš věci typu RB nebo UBNT, je docela příjemné mít možnost si to vypnout na dálku.
0 x

Cheprer
Příspěvky: 813
Registrován: 8 years ago
antispam: Ano
Bydliště: Olomouc a okoli

Příspěvekod Cheprer » 4 months ago

whef píše:nevím jak u UBNT, ale u Mk to víceméně nepotřebuji není důvod. Neseká se to. Dříve možná ano, teď ne. Za tu spolehlivost napájení to stojí, než čekat, že při upgradu to skape, nebo se tomu nebude líbit proud či něco jiného.

ludvik píše:Pokud napájíš věci typu RB nebo UBNT, je docela příjemné mít možnost si to vypnout na dálku.


Mno MK už nemám moc kusů na siti. Ale stále se to seka. Teď jsem byl o víkendu na jednom kostele kde se po výpadku proudu nenajela 911.
Je ořez nějaký zdroj a poe listu.
To co je zapojený do switche není potreba, to je za baterkama. A sw evidentně dodává více kvalitní šťávu.
0 x
Ferenc Richard
info[at]RFservis[dot]cz
+420 774 164 886
Vystavba telek. reseni LTE, 3G, 2G [HUAWEI,NOKIA..]
Mikrovlny ericsson, huawei, ray, alcoma...
Vytyčování met. a opt. siti o2
Servis a udrzba mob. a fix stanic.
Poskytovani telek. sluzeb Olomoucky kraj.

whef
Příspěvky: 829
Registrován: 11 years ago

Příspěvekod whef » 4 months ago

Jediný záseky RB, který teď eviduju a problémy jsou s upgrady na nějaký nový verze. Jinak RB jedou stabilně třeba i několik let v kuse. Paradoxně to jelo líp se starými sw. Jinak na většině sitů průmyslové zdroje aj obyčejné, bez záseků. Ty průmyslové zdoje jsou MW řada DR, i když to není IMCO či BKE jede to, nevím o tom. Bych viděl spíš problém v těch bateriích a zdrojích.

Cheprer píše:
whef píše:nevím jak u UBNT, ale u Mk to víceméně nepotřebuji není důvod. Neseká se to. Dříve možná ano, teď ne. Za tu spolehlivost napájení to stojí, než čekat, že při upgradu to skape, nebo se tomu nebude líbit proud či něco jiného.
ludvik píše:Pokud napájíš věci typu RB nebo UBNT, je docela příjemné mít možnost si to vypnout na dálku.


Mno MK už nemám moc kusů na siti. Ale stále se to seka. Teď jsem byl o víkendu na jednom kostele kde se po výpadku proudu nenajela 911.
Je ořez nějaký zdroj a poe listu.
To co je zapojený do switche není potreba, to je za baterkama. A sw evidentně dodává více kvalitní šťávu.
0 x

Uživatelský avatar
honzam
Příspěvky: 5066
Registrován: 11 years ago

Příspěvekod honzam » 4 months ago

Pokud se ti nelíbí ani Mikrotik POE switch ani ubnt touch switch tak leda AT poe switch například od EdgeCore a k tomu klasický pasivní poe panel 24V. Zabere to rozhodně míň místa a vypadá to dobře...
0 x

Laibir
Příspěvky: 263
Registrován: 11 years ago

Příspěvekod Laibir » 4 months ago

the.max píše:Máme switche od Mikrotiku. CRS112-8P-4S je v racku na stěně strojovny výtahu vedle příhrady, napájení jde ze sklepa 24 a 48V. Switch napájí pasivně mikrotiky, jednoho starého summita (48v) a aktivně dalšího summita. Od té doby co jsem switch nastavil a dal do racku tak o něm nevím. Funguje jen jako switch, běží tam skrz něj několik VLAN.
Pak máme i CRS328-24P-4S+RM, ale ten asi dělali v pátek. Po nastavení, testvání provozem na stole jsme ho odnesli na sajt, kde prostě přestali fungovat VLANy (řešeny na switchi). Narychlo jsem to překopal na softwarové VLANy a pak běžel. Pasivně napájel několik mikrotiků, dalšího starého summita a aktivně pak další 2 summity. Takhle to fungovalo asi 14 dnů. Pak se asi switch urazil a začal dělat drahoty. Nejdřív přestal pasivně napájet na jednom portu mikrotika, když jsme dorazili na sajt, tak blikal jak vánoční stromeček, v logu cosi o přetížení, zkratu atd... a to na všech portech. Teď je na reklamaci.


Umí ta CRS112 napájet zároveň 24V a 48V? V nastavení to jen přepneš? Právě potřebuju napájet sajt, kde bude Summit 100M na 48V a vysílače na 24V.

Díky
0 x

Uživatelský avatar
hapi
Příspěvky: 11573
Registrován: 11 years ago
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod hapi » 4 months ago

RTFM
0 x

Laibir
Příspěvky: 263
Registrován: 11 years ago

Příspěvekod Laibir » 4 months ago

hapi píše:RTFM


jj našel jsem. Snad to detekuje správně. Nerad bych toho Summita odpálil. I když to snad při kombinaci těchto napájení nejde.
0 x

dagus
Příspěvky: 1075
Registrován: 7 years ago

Příspěvekod dagus » 4 months ago

Detekuje to správně, ale 48V občas nutné fixnout, aby to tam napajeni pustilo. Racom bych tím nenapájel. Je to úplně bez ochran eth.
0 x

Onas
Příspěvky: 15
Registrován: 7 years ago

Příspěvekod Onas » 3 months ago

Zdravím
odpojil někdo z vás v CRS328 ten vnitřní zdroj a napájí to CRS přímo 24V?
0 x
Oňas

Uživatelský avatar
Gemb
Příspěvky: 1694
Registrován: 3 years ago

Příspěvekod Gemb » 3 months ago

CRS 328 ma vnutorny zdroj s troma napatiami. V1 - 53V - poe pre 48V veci. V2 - 26V - poe pre wifi srance. V3 - 24V - napajania samotneho switcha. Ak to chce dakto prebastlit na DC tak jedine menicom atd. Na switch a 24V poe by stacilo mozno len zapojit 24V a 53V ked sa necha odpojene tak by to nevedelo poeckovat.
IMG_20180723_171429.jpg
IMG_20180723_171429.jpg (101.32 KiB) Zobrazeno 430 x
0 x

Pintero
Příspěvky: 1249
Registrován: 12 years ago
antispam: Ano

Příspěvekod Pintero » 3 months ago

Onas píše:Zdravím
odpojil někdo z vás v CRS328 ten vnitřní zdroj a napájí to CRS přímo 24V?

Ano. Odpojil jsem interní zdroj, čtyřpinový konektory jsem uštípal z vadných ATX-PC zdrojů, připojil na výstup AD-155B a funguje to i bez připojených 48V. Pokud budeš chtít, můžeš připojit i AD-155C, mám to nachystaný, ale zatím nepotřebuji a spotřeba je nižší.
Co jsem to měřil wattmetrem, tak spotřeba s originálním zdrojem byla o dost vyšší, než spotřeba s připojenýma oběma AD-155B +C
0 x

the.max
Příspěvky: 1102
Registrován: 11 years ago
Bydliště: Sudetten land
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod the.max » 3 months ago

a to máš dvě sady baterek, zvlášť pro 24 a zvlášť pro 48?
0 x
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté.

Jednou jsem se dotkl ukazováčkem UBNT a slezl mi z něho nehet. Od té doby na UBNT nesahám.


Zpět na „Nezařazené“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 hostů