Možná to někomu pomůže při plánování nebo jen v odhadu.
Řešili jsme situaci, kdy v kancelářské budově se sajtem bylo potřeba odpojit elektřinu kvůli 'upgradu' rozvodny, přičemž výpadek byl plánován od pátku 14 do neděle 12. Problém byl ten, že agregát nám byl zakázaný z důvodu nefunkčních požárních hlásičů a také proto, že budova bude uzavřena a nebylo by možné dolejvat palivo. Tahat prodlužovák ze střechy po schodišti ven také neprošlo.
Odklonili jsme několik tras přez záložní linky (přičemž z jedné záložní se nakonec stala hlavní). Zařízení která zůstala běžet s možností napájení 24V:
1x Summit BT80
1x RB3011
1x RB960pgs
4x RB912
1x SXT
Spotřebu jsem odhadl na cca 60-65W.
Pro zálohu bylo použito:
1x APC Smart-UPS 2200 (baterie v provozu cca 30 měsíců)
1x Meanwell AD-155b
2x Midac MFT 12-100A (2 roky staré občas dobíjené uloženky)
Jednoduché zapojení - za APCčkem ad-155b s baterkama a z výstupu meanwellu se už napájelo.
UPSka odpadla cca 2 hodiny po odpojení rozvodny, zbytek doby už jen baterky.
V Dude jsem si udělal graf na sledování napájecího napětí na 3011. Na grafu bylo vidět, jak pravidelně cca každé dvě hodiny spadne napětí o 0,1V. V neděli, chvíli před 14 nahodili rozvodnu, v tu chvíli bylo na baterkách dle grafu ještě 23,4V!!! Meanwell dle datasheetu odpojuje baterky okolo 21V
Když už běželo normálně napájení ze sítě, tak na výstupu Meanwellu jsem multimetrem naměřil o 0,7V méně, než ukazovala 3011.
Když o tom tak přemejšlím, buď mají baterky větší kapacitu, nebo jsem se musel hodně seknout s odhadovanou spotřebou. Očekával jsem několikahodinový výpadek, který se ale nekonal.