Obecně vzato by všechny ochranné zemnící prvky měly být svedeny na společnou svorkovnici (HOP, MET)
V případě toho obrázku s jiskřištěm si myslím že:
- operátor na site zřídil vlastní MET na který jsou napojeny všechny technologie (stožáry, které nejsou jinak připojeny k hromosvodu, rádia, zemnící sady kabelů, přepěťové ochrany, pravděpodobně i technologická místnost, rozvaděče a prvky v nich) a toto je zároveň samostatným vodičem připojeno na uzemnění budovy (až někde v přízemí, na původní HOP...). Tím je zajištěna bezpečnost z pohledu statického přepětí, svedení rušení, omezení zemních smyček...
- aby v případě přímého úderu blesku do technologie nebyl bleskový proud veden tím vnitřním vedením na HOP, je celý systém (nebo možná jen stožár) propojen na hromosvod přes jiskřiště. Pro malá napětí má jiskřiště nekonečný odpor, takže nevznikají nechtěné zemní smyčky a do operátorovy technologie se nezavlečou nějaké proudy odjinud. V případě úderu blesku se ale jiskřiště chová prakticky jako zkrat a bleskový proud by měl být do země sveden skrz jiskřiště a hromosvod.