Shořeli, ale to byli menší zdroje bez dohledu. Jaký k tomu máte připojeny baterie ? Vím, že to nemá čidlo na teplotu baterek, narozdíl od Imca, ale ta cena je lepší.
Jaké problémy máš na mysli? Jinak my máme BKE řadu JSD a není problém s velkými ani malými. Pravda už máme všechny vyměněny za ty "novější" u kterých jde normálně přehrát firmware, zatímco u těch starších se zdroj musel na upgrade firmwaru posílat výrobci.
Ach tak, BKE bez dohledu nemáme vůbec žádné. Z těch s dohledem (JSD) nám shořelo jedno, ale tam šlo o přímý zásah sajtu bleskem, takže tomu by zřejmě nepomohla ani svěcená. Baterie používáme všude AGM v kapacitách od 7,2 Ah do 150 Ah a problémy nikde nebyly. Je ale pravda, že to stavíme s rezervami kvůli vybíjecí křivce těch baterek. Přehřívání nemáme, celé napájení (zdroj, baterky, měnič/e, vstup) monitorujeme ještě extra dalším zařízením. Jen jednou jsme JSD natvrdo vyzkratovali (nešikovnost technika), ale nic neodešlo a jede to dodnes.
BKE bez dohladu su tiez v pohode, nic neodislo a niektore maju uz roky. Kazdy slusny zdroj ma ochranu proti skratu a bud sa vypne alebo cyklicky testuje. Raz sa nam stalo, RB 711 sla do skratu z napajanim a cely sajt zhodila. BKE 300W isiel v skrate asi hodinu a nic sa neudialo