Máte nějaký odzkoušený měnič 12V nebo 24V s čistou sinusovkou? Výkon cca 200W, ale hlavně něco co bude spolehlivější než cyberpower který sám od sebe hodí chybu kdy se zasekne...
Je případně funkční APC 750 verze smt750i a 2x100Ah baterie? Musí se nějak kalibrovat na silnější, nebo pojede prostě až do vybití?
Zdravím, co je v tomto podání "měnič"? Pravděpodobně měnič s funkcí UPS. Protože na klasickém měniči se nemá co zaseknout. U těch UPS bývají 2. hlavní problémy:
- velká baterie se nenabije na plnou kapacitu, protože nabíjecí proud je natolik malý, že to ani nestihne. Někdy dochází k přehřívání nabíjecího obvodu.
- při výpadku sítě je konstrukce - především chlazení UPS stavěná na čas odpovídající výrobcem plánované AKU (= kapacitě). Spínací prvky se při originální AKU sice zahřejí, ale nestačí se přehřát.
Obecně vzato jsou i výsledky odhadů ze sw UPS samozřejmě zkresleny, což má i další důsledky.
Nevím jestli to dělají všechny, ale po zkušenostech s APC UPS, jsem si raději vyrobil "UPS - home made" z ATMELu a sinusového měniče 24V. (Cena cca 30% a vše pod kontrolou). Na APC mi zásadně vadilo to, že po vybití AKU (což by se samozřejmě nemělo nikdy stát, ale stane) se UPS po naskočení sítě sama nezapne a pěkně se projedeme stisknout tlačítko. mpcz, 15.4.2018