Zdravím,
je nějak zmapovaný rozdíl výdrží AKU s MW a UPS? Je to nějak podložené na více případech? Nemůže to být třeba jinými vlivy? Třeba blbě nastaveným koncem nabíjení atd. atd.
K těm vypočítaným / odhadnutým dobám výdrže baterie z UPS jsem osobně dost skeptický. Natolik, že se na ně ani nedívám.
mpcz, 15.dec.2017
To nemáme, je to pocitovka. Bodů v MW je samozřejmě víc. Nicméně každý rok máme 1-2 body, kde vyhodíme baterky mladší 5 let, letos třeba rok a půl staré. MW na svorkách ukazuje 16V, ale z reklamace ho vrátili, že je ok. Ještě jsem ho neměřil. Tak jako tak, baterie bez kapacity a na vyhození. Na UPS se nám ještě nestalo, že bychom měnili baterie mladší 5ti let. I ty horší právě s pětiletou živostností obvykle přesluhují. Jejich stav se horší v kapacitě, tzn nadrží tak dlouho, ne v tom, že by byly úplně vadné. Což je typické pro MW, tam baterie odejdou rovnou na 0.
Další zlo jsou fastony. O kabel se zavadí, vyskočí a MW nic neřekne. Opět se to pozná až při výpadku napájení.
Co se týká efektivity, tak samozřejmě rozdíl UPS a baterie napřímo přes MW je znát. Co jsme to počítalo, tak UPS je někde kolem 60% při běhu na baterie. Je to různé podle záteže. Přesto to tak na hlavních místech máme, kvůli managementu, potřebě různých napětí vč. sem tam 230V pro switche, lepší přepěťové ochraně. A řešíme to hrubou silou, tzn. velkými bateriemi a co největší živostostí.
Větší životnost může mít vliv i umístění, ale co si vybavuju, tak baterky venku na mrazu s MW paradoxně drží. Je toho pár. snažíme se to dávat vždy někam dovnitř kde nemrzne....takže to zas tak moc vliv na statistiku mít nebude.