máme 600W 24V v provozu týden a zatím jede :) Odběr cca 200W, server x86, alcoma. Nevýhoda je, že to nemá žádný diagnostický port, vyřešili jsme to starým RB připojeným přímo na baterie a měřímě na něm napětí. Možná kdyby se to rozebralo, tak tam nějaký relé bude, který rozsvěcuje ty ledky a na to napojit LAN relé. Ale je to plombovaný, takže asi až po záruce.
Pak nás to překvapilo, že nešel zapnout bez baterií, ani s bateriema bez 230V. Pro první start se prostě muselo připojit obojí. Když jsem baterie zapojovali, docela nepěkně to jiskřilo. Pak už to při vypnutí z EE normálně jelo. Možná lépe mrknout do manuálu, to jsme samozřejmě neudělali, páč jsme profíci :-).
Taky asi nemá možnost nějak nastavit napětí na bateriích. Podle grafu je tam celkem velký skok s bez napájení, tak snad se baterky nenafouknout. Podle datasheetu by to měly vydržet.
<--- ia0 -->intex.jpg<--- ia0 -->