Díky.
Další taky dodává třeba brněnský topservis http://www.topservisbrno.cz/produkty/kabelovy-zlab-akz
Je několik druhů žlabů... a ven se hodí jen některé podle technologie zinkování/povrchové úpravy a její tloušťky,
kromě nerezových jsou i hliníkové.
Zatím se mi jeví jako optimální tento
http://www.elektrotechnika-shop.cz/zlab-plny-62x-50-nkzin-50x62x070-s-galvzinek-zlab-kabelovy-nederovany-s-integrspojkou-1ks2m
ale mají k němu jen tohle víko http://www.elektrotechnika-shop.cz/viko-zlabu-62-mars-v-62-s-zinkovani-tl-06mm, podle označení "S" zinkování usuzuji že jde o sendzimir, tedy úpravu nevhodnou pro venkovní prostředí.
Zinkové povrchové úpravy a roční úbytek zinku je hezky popsán na této stránce http://www.arkys.cz/cs/system-merkur/povrchova-uprava-a-zivotnost
12-15 mikronů Galvanika
17-23 mikronů Sendzimir
80-90 mikron. Žárový zinek ŽZ
roční úbytek zinku
Venkovní prostřední 0,8 - 1,0 μm/rok
Průmyslové prostředí 1,5 - 3,5 μm/rok
Prostředí se střední korozní agresivitou 2,0 - 5,0 μm/rok
Prostředí s extrémní korozní agresivitou 5,0 - 10,0 μm/rok
Tedy počítám-li dobře, tak výše uvedená varianta s galvanickým zinkem pro žlab a sendzimirem pro víko (nevhodné pro venkovní prostředí) by měla
životnost ve venkovním prostředí cca
12-15 let žlab
17-23 let víko.
Celkově řekněme 10let s rezervou.
S takovou nevhodnou aplikací ve venkovním prostředí bych asi dokázal žít. Prosím opravte mě jestli se mýlím.
Ještě potřebuji vyřešit jeden problém, a to uchycení žlabů na střeše velké plechové haly. Koukal jsem že kluci z T-mobilu to dávali na betonové dlaždice s podložnou gumovou či asfaltovou deskou.
Je to jediná možná a správná varianta? Existuje nějaké pravidlo/výpočet počtu dlaždic na metr délky?
Díky.