Hmm, asi bych měl dodat, že smlouvu s ČEZem už mám v ruce. Neměřený odběr jsem požadoval na budově v centru obce, jistič 10 A. Ani jedno z toho nebyl problém...prostě jsem napsal žádost a do 4 dnů jsem dostal návrh smlouvy. Co se specifikace spotřebičů v žádosti týče, tak jsem zaškrtnul jen položku "ostatní" a celkový příkon dal 100 W.
Takže podmínkami pro zřízení jsem prošel. Tady mi šlo o to, jak se (ne)řeší drobné špičky, které by byly nad udávanou hodnotu příkonu...takže díky za info od mpcz.
Rádo se stalo, až to bude v provozu, dej vědět, moc se mi to nezdá a to hned z několika důvodů.
mpcz, 26.05.2014
Zdravím,
napiš prosím, až budeš mít definitivu. Nemůžu se zbavit dojmu, že se tady neustále diskutuje o nějaké vrtačce, která by i na dobrém 6 A jističi mohla něco vyvrtat, ale obchází se to klíčové:
Podmínky uplatnění sazby - viz odkaz na podmínky distributora výše:
Sazbu je možno přiznat pouze v případě, že není technicko – ekonomicky možné odběr řádně měřit měřicím zařízením distributora. Sazba je určena pro hlásiče policie, poplachové sirény a pro podobná zařízení, kde odběr elektřiny je nepatrný a provoz výjimečný. Odebraná elektřina (MWh) se v této sazbě neúčtuje.
Jsou tyto možnosti:
- někdo udělal z celé akce ukvapený závěr
- rozhodl nekvalifikovaný úředník/technik dodavatele, který si to možná odskáče ...
- vzhledem k tomu, že bys měl platit řádově desetikoruny/stovky a skutečný odběr by mohl být u středně vybaveného bodu řádově v tisíc/desetitisících Kč, vřele doporučuji prozkoumat tebou poskytnuté údaje, na základě kterých úředník rozhodl o neměřeném tarifu.
mpcz, 30/05/2014