Ahojte, chtěl bych se podělit o zkušenosti ze záložním napájením síťových prvků. Jelikož jsme o.s. máme času hrát si s tím, takže se to někomu bude možná zdát jako krkolomná věc :)
Primárně používáme zdroje značky Meanwell AD-155(A/B/C), případně AD-55, kde číslo udává výkon zdroje. Jsou to AC/DC zdroje na 12/24/48 voltů s UPS funkcí, kdy je ke zdroji připojená baterie, případně víc pro vyšší napětí, a při výpadku sítě zdroj přestane baterii dobíjet a připojí ji na výstup. Funguje to dost dobře a používáme to prakticky všude, na mikrotiky, na RR spoje, i na RACK switche a jedno PC.
U RACK switchů je problém, že mají zdroj uvnitř, není tam nic jiného než AC/DC zdroj jako kdyby byl externí. Většina switchů má napájení 12V, ale některé mají i 5V, nebo 3,3V. Používáme převážně TP-LINKy, takže nám o záruku moc nejde a po vykuchání origo zdroje tam jde vsadit další DC/DC měnič co upraví klidně i 48V na 5V a switch můžeme zálohovat x dní :)
Podobně to máme u iGW, což je PC router s Atomem a DC/DC ATX zdrojem. Zdroj AD-155A je extra vyhrazený pro tento stroj a 12V z výstupu napájí DC/DC ATX zdroj v PC, je to nějaký 95W model od Emko Praha.
Tenhle způsob je nejvíc efektivní, ale samozřejmě, že to není taková sranda jako koupit UPS a jen pozapojovat kabely. Někde nás to docela i brzdí, hlavně pokud se vždycky musí zařízení kuchnout a ztratíme záruku.
Jak to děláte vy?