2 byty na poschodí, to asi není 15ti patrový barák. Budeš na každém patře řešit nějakou odbočovací krabičku s dostatkem prostoru na sváry a smotání nějakých rezerv?
V malých bytovkách to děláme tak jak už bylo zmíněno:
- v naprosté většině případů chystáme lišty až ke vchodu do každého bytu, nepoužíváme ty úplně nejmenší lišty
- používáme B3kové patchcordy, do bytu dáváme hotový konektor, v rozvaděči to provařujeme rovnou na splitter
- pokud se byt nechce připojit nebo se obyvatele nedaří kontaktovat.... tak necháváme smotanou rezervu přívodního kabelu v liště (malinko větší lišta a B3kový kabel - není problém v té liště udělat smyčku a nějaký metr tam schovat
- když se byt dodělává tak vyvrtáme jen trošku větší díru (jestli vrtám 8 nebo 14 je v podstatě jedno) a prostrčíme konektor do bytu. Snažíme se to dělat tak, že vrtáme rovnou z lišty a na druhé straně osazujeme zásuvku přímo na tu díru.
- používáme takové trošku prostornější zásuvky s posuvným krytem (z CDR), s troškou snahy se do té zásuvky dá namotat cca 1m toho B3kového kabelu, zároveň posuvný kryt potom kryje zapojený konektor
- ONT se pokud možno snažíme dávat až do místa, kde má smysl (k TV apod), dopojujeme to opět B3kovým patchcordem. Díky bílému patchcordu a krytu na zásuvce v podstatě není nikde vidět "nic barevného" (ne že by to něčemu vadilo, ale jistě je to lepší jež visící zeleno/žluto/modrý patchcord někde za dveřma.