Vodič dáváme, lokátor máme. Podle toho co jsme zkoušeli, nemá průřez vodiče zásadní vliv na "vyhledatelnost" (tedy alespoň u tras do 200m kde jsme to zkoušeli), jediný důvod pro silnější vodič tak je mechanická odolnost a trvanlivost. Měl by být použit vodič CYY (s dvojitou/zesílenou izolací), snažíme se je kupovat od DRAKA kde je takové použití zmíněno v katalogu a prohlášení o shodě:
Výrobek je určen k pevnému uložení v suchém prostředí v potrubí a pod omítkou pro přístrojové vedení a pro rozvodné stanice. Dále jej lze uložit do země, kde slouží jako signální vodič pro opětovné vyhledávání potrubních vedení.
Měl by se použít nejlépe modrý vodič (příp. jiná barva), použití žlutozeleného je nesprávné (tato barva je vyhrazena pro uzemnění a to vyhledávací vodič rozhodně není). Vodič se snažíme vyvést na obou koncích trasy a nejlépe ho přístupně ale zároveň rozpojitelně uzemnit (např. to máme vyvedeno v noze sloupku - popsané modré z různých tras a žlutozelený který je připojený na kus ZnFe pásku který je zahrábnutý u sloupku, spojené v páčkové WAGO svorce). Totiž aby vyhledávání fungovalo dobře, je vhodné z jedné strany do vodiče posílat signál a na druhé ho mít uzemněný. Vyhledávací signál tak teče po celé délce vodiče a zemí zpět od generátoru (bez uzemnění tečou jen nějaké kapacitní/induktivní proudy přes plášť vodiče....
CETIN asi má ve velké většině případů optiku v souběhu s metalickým vedením, velcí operátoři si své sítě pečlivě zaměřují, vytyčují je pak geodeticky.