Nalezeno 3565 výsledků hledání

od midnight_man
1 month ago
Fórum: Nezařazené
Téma: UPS INTEX 400W
Odpovědi: 90
Zobrazení: 5171

Re: UPS INTEX 400W

presne tak Gemb...13,8 nebol problem pár rokov....časom a vysoka teplota = problem.

Preto ak nemate teplotnu kompenzaciu treba to kusok stiahnut...

Gemb, nikoho neobvinujem :) učime sa cely zivot...
od midnight_man
1 month ago
Fórum: Nezařazené
Téma: UPS INTEX 400W
Odpovědi: 90
Zobrazení: 5171

Re: UPS INTEX 400W

to mame debatu :) jasne, bolo tam napatie vyssie ako baterky znašali...2 roky to drzalo, a v lete bum. Bola to chyba pri montáži...technik nenastavil správne PSC podla multimetra, oni totizto tie IPboardy nie vzdy meraju to co merak. Takze sa nastavi merakom na sajte a potom sa uz len kuka do grafu....
od midnight_man
1 month ago
Fórum: Nezařazené
Téma: UPS INTEX 400W
Odpovědi: 90
Zobrazení: 5171

Re: UPS INTEX 400W

nech sa paci ;)
prud si nevsimajte..to meria ine....

baterky som odtial zobral a funguju bez problemov....na baterke by ste videli obrysy článkov..mierne vlnky od napuchnutia...(mierne).

psc.png
psc.png (224.61 KiB) Zobrazeno 302 x
od midnight_man
1 month ago
Fórum: Nezařazené
Téma: UPS INTEX 400W
Odpovědi: 90
Zobrazení: 5171

Re: UPS INTEX 400W

je zbytocne sem davat graf napatia pretože je tam 2 roky čiara 27,7V +- 0.1V

je to zaujimave ano... 100% istotu nemá človek nikdy... stiahlo sa napatie a uvidíme budúci rok ;)
od midnight_man
1 month ago
Fórum: Nezařazené
Téma: UPS INTEX 400W
Odpovědi: 90
Zobrazení: 5171

Re: UPS INTEX 400W

PSC 100 kvičalo od bolesti :) dávalo čo mohlo :D

keď so baterky doniesol domov a dal na nabíjačku, všetko ok...dokonca majú pekne cez 12V.
od midnight_man
1 month ago
Fórum: Nezařazené
Téma: UPS INTEX 400W
Odpovědi: 90
Zobrazení: 5171

Re: UPS INTEX 400W

napatie sa ani nepohlo.....prud nemeriame, to je už prehnané...

Moj názor je, že baterie potrebovali v tú chvilu korekciu napatia...je to miestnost, kde je v lete fakt dosť teplo..
od midnight_man
1 month ago
Fórum: Nezařazené
Téma: UPS INTEX 400W
Odpovědi: 90
Zobrazení: 5171

Re: UPS INTEX 400W

APC má udrzovacku 13.8V na bateriu.....uvidime čo to povie v lete :) čidlo tam je...tak z dohladu ako z APC, ale či bude kompenzovat to netusim. baterky na PSC nám už vyvreli...keď bolo von 38°. myslim ze take optimalne riešenie je BKE :) Zdravím, a ty baterie byly jaké přesně konstrukce? Z čeho us...
od midnight_man
1 month ago
Fórum: Nezařazené
Téma: UPS INTEX 400W
Odpovědi: 90
Zobrazení: 5171

Re: UPS INTEX 400W

APC má udrzovacku 13.8V na bateriu.....uvidime čo to povie v lete :) čidlo tam je...tak z dohladu ako z APC, ale či bude kompenzovat to netusim.

baterky na PSC nám už vyvreli...keď bolo von 38°.

myslim ze take optimalne riešenie je BKE :)
od midnight_man
1 month ago
Fórum: Nezařazené
Téma: UPS INTEX 400W
Odpovědi: 90
Zobrazení: 5171

Re: UPS INTEX 400W

jediny problem je vystupne napatie ktorym zalozak dotuje baterky... proste je vysoké vzhladom na okolitu teplotu alebo typ baterky...v tom pripade je po nej. navyše pokiaľ to napatie nemáš v grafoch a tak isto nemáš v grafoch teploty bateriek...tak papa :) k SSB a pod máš vždy určené napatie, ktorým...
od midnight_man
1 month ago
Fórum: Právní záležitosti ISP
Téma: Nezrušený trvalý příkaz ze strany zákazníka
Odpovědi: 24
Zobrazení: 1706

Re: Nezrušený trvalý příkaz ze strany zákazníka

V tomto musim dat HAPImu za pravdu, rozdiel medzi nami a narodnými ISP je v tom, že my sa na veci pozeráme aj z tej ľudskej stránky.... Áno MPCZ, po právnej strane by to malo tak byť.... Avšak...sme ludia, nie stroje! Mali sme zopár takých prípadov a zažili sme to aj v rodine...nie je nič horšie ako...
od midnight_man
2 months ago
Fórum: Nezařazené
Téma: Tendr ČTÚ 3600–3800 MHz vyhlášený 27.3.2017
Odpovědi: 36
Zobrazení: 5950

Re: Tendr ČTÚ 3600–3800 MHz vyhlášený 27.3.2017

standard ako na SR....40-100mbps ale P2P obmedzene, torrenty uplne, FUp...a všetky možné QOS....
od midnight_man
3 months ago
Fórum: Wireless
Téma: Cambium ePMP 1000
Odpovědi: 222
Zobrazení: 28189

Re: Cambium ePMP 1000

rozobrat a skontrolovat...bohvie? dake kondiky? je to max do 30v.
od midnight_man
3 months ago
Fórum: Hardware
Téma: poe pro AirFiber AF-24
Odpovědi: 59
Zobrazení: 6255

Re: poe pro AirFiber AF-24

tak to je bieda keď 200W menič zhodí len ochrana v POE injectore....
od midnight_man
3 months ago
Fórum: Nezařazené
Téma: informacie na email o planovanych vypadkov elektriky
Odpovědi: 5
Zobrazení: 580

Re: informacie na email o planovanych vypadkov elektriky

na slovensku mame SSE...ak tak sa musis dohodnut s majitelom pripojky aby ti to vyriešil u nich.