Zdravím,
včera jsme si u zákazníka řádně zaběhali při výměně UniFi Cloud Key za UniFi Dream Machine.
Zákazník má nedaleko od sebe čtyři budovy, propojené přes wifi. Nic složitého, v každé budově pár počítačů a UniFi antén. Všude UniFi switche s POE, kompletně managované z jednoho UniFi kontroleru. Switche kromě UniFi antén napájí i 5GHz UBNT AC pro skoky mezi budovami.
No a zákazník kvůli dodatečnému připojení IP kamer koupil UniFi Dream Machine a při migraci zařízení z UniFi Cloud Key --> UniFi Dream Machine nastal problém, protože doporučený postup zapomenout zařízení na jednom controleru a následná adopce na druhém controleru způsobí, že všechny 4 switche switche vypnuly pasivní POE na portech které napájí antény na střechách.
Následovala obíhačka všech budov, dočasné přepojení všech propojovacích antén na UBNT zdroje, adopce switchů na nový kontroler a znovu oběhnout a připojit antény zpátky do UniFi switche.